错误代码(D8061):6105

错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)

异常内容:PLC停止运转

异常原因:看门狗计时器异常

对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误代码(D8062):6201

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:Parityfr<x>ame Error

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8062):6202

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信字句异常

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8062):6203

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信资料总合检查不一致

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误代码(D8062):6204

错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)

错误内容:通信字串异常

对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常