太行人家 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-26 16:28:02 楼主

要求8个输入,8个输出Y0-Y7,任意一个输入接通时,Y0输出,任意2个输入接通时,Y1输出,任意3个输入接通时,Y2输出,任意4个输入接通时,Y3输出,任意5个输入接通时,Y4输出,8个输入全接通时,Y7输出,用台达DVP的PLC怎样编程,请大神们讨论。

分享到: 收藏 回复 举报

hwm12320 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-26 18:10:36 1楼
 

最原始的方法就是用八个输入逻辑判断输出一个信号。。。

  回复 引用 举报
yuanle 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-27 11:04:14 2楼
 

这种简单程序不值得大神讨论,我这个菜鸟回答回答就可以了,使用SUM指令统计X0~X7 中为1的位数,然后比较输出即可。

snap3.JPG

HAVE FUN!

  回复 引用 举报
太行人家 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-28 11:25:53 3楼
 

谢谢楼上的回复

  回复 引用 举报
lvpeng1992 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-29 14:15:10 4楼
 

硬货,收藏学习

  回复 引用 举报
永夜凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-12 16:29:20 5楼
 

新手来看看,哈哈,好东西大家来分享