如何实现wincc接受到S7信号后自动打印报表 点击:943 | 回复:7



不可能被占用

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2018年5月12日
发表于:2018-08-25 15:21:34
楼主
求助帖100分-已结帖

情况是这样的,我这里有一个斑马打印机,人机界面用的WINCC7.0,控制器西门子S7400,WINCC和打印机也已经连接好,最终目的是实现手动打印和自动打印产品标签!

1,关于手动打印,我在WINCC界面上做了一个按钮,在按钮的EventS 的Mouse Action中用C-action脚本,调用RPTjobprint函数驱动打印作业实现了手动打印,现在鼠标点击按钮会打印出标签,这是手动打印功能。已实现!

2,问题是第二步,要实现自动打印标签功能。具体情是这样,现场流水线产品走到一定位置,西门子程序会输出一个信号DB1932.D366.2  和WINCC通信都没问题  WINCC里这个变量也已经建好,现在我不知道如何用这个变量去触发打印作业? 就是如何让这个数据位信号来的时候,让打印机自动打印标签?知道的说下,最好说详细点,非常感激,再次说谢谢

1分不嫌少!



菜鸟85

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 129回
  • 年度积分:161
  • 历史总积分:334
  • 注册:2015年4月10日
发表于:2018-08-26 09:54:14
1楼

楼主加Q634503217

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2018年8月19日
发表于:2018-08-26 19:42:44
2楼

楼主加Q634503217

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2018-08-27 08:12:23
3楼

不错,学习下,想了解下做的怎么样了

曾凡财

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年2月11日
发表于:2018-08-27 09:12:43
4楼

都是大神

,能带带我吗??


来迟了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:945
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2018-08-27 10:48:14
5楼

wincc里有全局脚本,当DB1932.D366.2==1时,触发打印脚本

不可能被占用

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2018年5月12日
发表于:2018-08-27 17:10:24
6楼


回复内容:

对: 来迟了 wincc里有全局脚本,当DB1932.D366.2=... 内容的回复!

-------------------------

怎么搞?详细点

lin5979

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1783回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2019-07-18 15:27:01
7楼

不错,学习下,想了解下做的怎么样了