西门子变频器更换CUVC主板后参数传送步骤,仅供参考:
(一)、CUVC板参数下载:
下载参数前,联机记录原主板部分参数:P70,P71,P72,P73,P918通讯地址
1、P60=2,P970=0 启动复位到工厂设定功能(即参数清零,如不需要清零可跳过此步)参数清零后P701自动设为6
2、P701=7 (19200波特率) 电脑连接变频器成功(需电脑、软件、变频器一致)
3、P53=6 (或者P53=7) 允许通过 Cbx 通讯板、PMU 操作控制面板、串行接口 (SCom/SCom1), 或OP1S和 PC变更参数
4、P60初始等于7,改为=6 Download模式,选中参数文件,上传参数。
5、上传好参数后,P60自动改为7,打开变频器参数文件(脱机查看),查看P70型号、P71电压、P72电流、P73功率参数并记录。
6、将P60改为8(功率部分定义),手动输入记录好的P70、P72、P73参数。
参考: M117吊具电缆卷盘变频器: P70=42 23-4E.6
P71=400V P72=34A P73=15KW
M117起升1#/大车和起升2一样 P70=155 41-1U.6
P71=675V P72=1080A P73=800KW
M117小车俯仰 P70=121 35-7U.6
P71=675V P72=570A P73=400KW
M116大车 P70=25 21-8E.6
P71=400V P72=17.5A P73=7.5KW
7、 功率部分修改好后(p70、p72、p73)将P60=8改为P60=7,再将P60=7改为=6download模式,再次上传参数即可。
8、更改通讯地址:P60=5,P918=X,X=本快主板原通讯地址(要求前面记录)。