那是刚参加工作没多久,单位一次停产检修,需要临时搭一个380VD的电源。搭火很简单,我就自告奋勇去干了。电源搭火位置在一处低压柜,低压柜为老式的开关柜,开关是塑壳式空气开关,开关电源侧是铝排与母线连接。搭火时,线子采用橡皮软线,当搭第三根火线时,眼前一片火光,眼睛啥也看不见了。等缓过神来,眼睛才
慢慢看见。原来是搭火开关的下面的开关短路了,由于电源离变压器距离很近,短路电流很大,左手手背也被弧光灼伤。
事后分析,应该是搭火时,在拧螺丝的过程中有铜丝落到下面的开关电源线上,造成短路。