零序过流及零序系统阐述 点击:509 | 回复:0



请叫我王老湿

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-08-10 08:54:55
楼主

 零序电流由三相不平衡时(故障状态)感应或者产生。一般都是穿过电缆的三条主线。零序电压是开口三角形,平时无电压(或者很小),故障状态(接地的情况下)产生的。在继电保护装置中设置一定的数值,超过设定数值(电压、电流、时间),就是过压,过流。
1、零序一般指的是三相系统中的不平衡分量,零序电流由三相不平衡时感应或者产生。一般都是穿过电缆的三条主线。零序电压是开口三角形,平时无电压或者很小,故障状态产生。在继电保护装置中设置一定的数值,超过设定数值就是过压,零序过流是三相不平衡电流超过设定上限;零序过压就是三相不平衡电压超过设定上限。
2、零序是一种接地故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照线路中接地故障电流的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出并断开断路器或释放接地故障警报。系统发生不对称故障时可采用将三相电流转换为零序、负序和正序的对称计算,简化故障分析。零序指三相系统中的不平衡分量且相互之间相位相同。
3、在大短路电流接地系统中发生接地故障后就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。
4、三相电流平衡时没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(综合保护中设定),综和保护接触器吸合,断开电路。
5、零序电流互感器内穿过三根相线矢量。正常情况下三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。当人体触电或者其他漏电情况下:三根线的向量和不为零,零序电流互感器有零序电流,一旦达到设定值则保护动作跳闸。 