你知道急停按钮采用常闭触点的原因吗? 点击:2403 | 回复:11



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2018-08-09 11:49:45
楼主

在设计中,在使用急停的场合还是要尽量使用常闭触点。原因如下:

 1.从动作时间上来说 常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。但我要说,这在发生危 险需要急停时,尤为重要。这时,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的。要知道,事故就是在很短的时间内发生的。你可以想一想,在这么短的时间内,你使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,造成了重大机器损坏或人身伤亡事故。但使用常闭触点就有可能把机器停止或让人触电时间短一些,避 免这一切的发生。


 2.从按钮机构上来说 我们知道,急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作使效。使用常开触点时,在急停按钮未按到 位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。


 3.从其控制线路上来说 不用多说,急停按钮最基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分, 有可能造成故障断路。这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停按钮的时候再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多会造成机器的停车,损失会相对小些。

 正是基于以上几点原因,在设计电气控制系统时,急停按钮最好还采用常闭触点。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



徐彤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2017年9月25日
发表于:2018-08-10 08:56:23
1楼

表示从来没怎末想过,就是当做习惯了。急停开关是常闭触点

征彦风子

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 411回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4980
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2018-08-13 13:44:16
2楼

留言一下打个卡

开明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:1481
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-13 16:02:41
3楼

还是常闭触点好   

如果兜里的2块钱还在

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2018年1月26日
发表于:2018-08-16 15:51:31
4楼

急停开关习惯就是接常闭触点的

秋·雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1051
  • 注册:2018年9月30日
发表于:2019-01-02 17:16:20
5楼

打个卡,开和闭就是一个需要外力工作和不需要外力工作,受外力就有个老化问题,老化打不开就麻烦了。

JK6102

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2018年10月05日
发表于:2019-01-07 16:17:07
6楼

分析的很好!学习了


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2019-01-07 16:31:18
7楼

      我见过小机器使用常开触头的急停

格雷福斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年2月21日
发表于:2019-02-27 08:37:30
8楼

很多东西其实不用知道为什么,知道要这样做并且按照要求做就行了。想那么多干什么。想的头都大

悠悠安防

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2017年4月05日
发表于:2019-04-15 15:32:04
9楼

有道理,我早想过这个问题,只想到过1,3。理由2没想到过

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-04-15 15:34:08
10楼

其实常开和常闭区别不大,有时候就是个习惯问题。

貌似有人说使用常闭触点可以判断出回路是否断线检测问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师