Modbus_TCP网关与组态王连接方法 点击:2936 | 回复:0



summer021

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2018年7月03日
发表于:2018-08-09 09:08:35
楼主

一、概述

1SC-NEM24Modbus网关是霜蝉科技推出的一款实现Modbus TCP网口与RS232RS485 接口Modbus RTU/ASCII之间数据转换的设备,同时具备通用串口服务器和霜蝉云功能。方便客户使用,支持端子电源供电和电源座5-48V供电。搭载ARM 处理器,功耗低,速度快,稳定性高。

内部集成了TCP/IP 协议栈,利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能, 节省人力物力和开发时间。

本系列产品已经经过严格考验,在新能源、公路、大型公司网络以及Modbus远程抄表等组建的复杂网络环境中均有成功应用。

1-1.jpg

二、硬件准备

1SC-NEM24系列网关模块

2、电脑

3、网线

4、交换机(连接多台SC-NEM24时需要用到)

三、软件准备

1、组态王6.5及以上版本均可,本文采用7.5SP2进行演示

四、硬件连接图

4-1.png

、建立工程项目

双击桌面上生成的“kingView”图标

如图:

5-1.png

1、点击 菜单栏上的“新建”,如图:

5-2.png

2、点击“下一步”

5-3.png

3、点击“浏览”选择存放工程的目录,点击“下一步”

如图:

5-4.png

4、工程名称填写Modbus_TCP,点击“完成”

5-5.png

5、选择“是”,把新建工程做为当前工程

5-6.png

6、选择“开发”进入项目开发界面

5-7.png

7、因为软件是免费版的,只能使用2小时,就要重新打开软件,选择演示模式,确定

5-8.png

8、点击“确定”

5-9.png 

、建立KVCOM虚拟设备

1、点击左侧的“设备”,然后双击右侧的“新建”

如图:

6-1.png

2、在弹出的对话框选择,设备驱动—>PLC—>莫迪康—>ModbusTCP—>TCP,选择别的也是可以的,这里以此为例,然后点击“下一步”。

如图:

6-2.png 

3、根据需要更改名称,这里保持默认,下一步

如图:

6-3.png

4点“下一步”按钮,选择串口号,这里选择COM3

如图:

6-4.png

5点“下一步”按钮,设置SC-NEM24网关模块的IP地址和端口号,模块出厂默认为自动获取IP地址,请以实际地址为准,这里地址为192.168.0.104,端口号为502,串口地址为1,超时时为5秒,设置如下图,

如图:

6-5.png

6、保持默认,点击“下一步“

6-6.png

7、点击“完成“

6-7.png

8、回到主界面,可以看到生成了刚刚建立的设备

如图:

6-8.png

 

、建立变量

1、首先点击左侧的“数据词典”,然后双击右侧的“新建”

如图:

7-1.png

2、在弹出的对话框设置变量参数,这里只作为示例,根据需要更改参数,这里的设置为影响着组态王下发的数据命令

       变量名:NEM24_TCP

       变量类型:I/O整数

       连接设备:选择之前建立的 “新IO设备”

       寄存器:40001 (对应Modbus功能码为03H,起始地址为1)

       数据类型:SHORT

       读写属性:读写

       采集频率:采集的间隔时间,默认1000ms

       然后点击“确定“

7-2.png

3、然后就会建立好“NEM24_TCP”变量

7-3.png

 

设计界面

1、点击左侧的“画面”,然后双击右侧的“新建”

如图:

8-1.png

2、在弹出的对话“画面属性”填写信息

画面名称:TCP_HMI

然后点击“确定”

如图:

8-2.png

3、点击确定后,就会出现画面

点击“工具箱”的“T”,然后在画布上分别写上“变频器频率:”和“#####”

如图:

8-3.png

.画面关联变量

1、双击“#####”,在弹出的对话框设置,点击“模拟值输出”

如图:

9-1.png

2、在弹出的对话框,点击“?”

如图:

9-2.png

3、在弹出的对话框,点击local,再选择之前建立的变量“NEM24_TCP”,然后点击“确定”

如图:

9-3.png

4、点击“确定”

9-4.png

5、确定之后,我们已经把“#####”,跟变量“NEM24_TCP”关联好了

9-5.png 

6、选择菜单栏的“文件—>全部存”

9-6.png

、运行组态王画面对接MODBUS网关

1、选择菜单栏的“文件—>切换到View”

10-1.png 

2、点击“确定”

如图:

8-2.png

3、点击“确定”

10-3.png 

4、然后会弹出“运行系统“窗口,点击“画面”,选择“打开”

如图:

10-4.png

5、弹出的对话框中,打开画面,选择之前建立的TCP_HMI画面,点击“确定”

如图:

10-5.png

6、出现了采集画面

如图:

10-6.png 

7、采用SC-WN Config工具配置好SC-NEM24网关参数,给设备上电进入通信模式,连接到组态软件

10-7.png

8、如果我们用串口工具模拟给SC-NE24网关的串口回应Modbus-RTU数据01 03 02 02 01 78 E4,组态王就会解析出相应的值并显示在画面上,到此组态王通过SC-NEM24网关采集串口设备数据并显示的目的已完成。

如图:

10-8.png


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师