FP-X0L40MR发脉冲总是出现code45的错误 点击:262 | 回复:2



瓯云铧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2018年8月01日
发表于:2018-08-08 15:04:38
楼主

RT!

PLC:FP-X0 L40MR

使用指令:F171 SPDH

编程软件:FPwin GR7 

问题描述:FP-X0 L40MR 执行发脉冲指令SPDH 总是出现code 45 的错误


请问大神?什么原因?如何解决此问题





谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2018-08-08 17:15:46
1楼

你这不错误才怪 RMNUBL9Z]5DH@BO[U(1OOAI.png改成脉冲输出就可以了

瓯云铧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2018年8月01日
发表于:2018-08-08 17:22:24
2楼


回复内容:

对: 谢谢你的爱1999 你这不错误才怪 改成脉冲输出就可以了 内容的回复!

-------------------------

多谢大神指点