超声波流量计补偿问题求助 点击:44 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-07-20 13:50:38
楼主



测量的气体,现场送过来的是NM3/h

流量计里面可以设置温度和压力补偿,但是不能测量运行实时的P&T


现在现场是这样做的:

量程是和dcs的一样0-570000NM3/h

表里面设置了运行时候的压力和温度:3.17MPa,32℃


dcs中组态0-570000Nm3/h

做了温压补偿,P=3.375 T=32℃



1分不嫌少!