pdengong
测量的气体,现场送过来的是NM3/h
流量计里面可以设置温度和压力补偿,但是不能测量运行实时的P&T
现在现场是这样做的:
量程是和dcs的一样0-570000NM3/h
表里面设置了运行时候的压力和温度:3.17MPa,32℃
dcs中组态0-570000Nm3/h
做了温压补偿,P=3.375 T=32℃