Advertisement
深圳市英威腾电气股份有限公司
Advertisement Advertisement
当前位置:
昆仑通态与s7-200建立连接问题
回复 | 人气 | 打印
braveheart 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏50分-未结帖 发表于:2018-07-12 23:41:29 楼主

在昆仑通态的组态中的设备窗口选择的s7-200PPI挂件

那么在plc端还需要编写程序才能与触摸屏建立连接码?还是说只需要设置一些参数就可以直接通讯了

请大家帮忙指点指点?

分享到: 收藏 回复 举报


楼主最近还看过

Advertisement
zwb6122502 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-13 09:22:03 1楼
 

添加通用串口父设备,选择设备工具箱添加选择的s7-200PPI挂件。设置下参数即可TIM图片20180713092144.png

  回复 引用 举报
狂飙的兔子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-13 09:37:54 2楼
 

不用设置其他的,这个设置对了就行,最小采样周期改500试试!

  回复 引用 举报
一颗小小草 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-13 09:48:09 3楼
 

设置一些参数就可以直接通讯。

  回复 引用 举报
水边清浅横枝瘦 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-13 10:49:20 4楼
 

PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行。

  回复 引用 举报
工控老鸟v 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-13 11:50:16 5楼
 

不需要程序,只要参数设置正确就可以了

  回复 引用 举报
清苦人 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-13 14:58:36 6楼
 

设置一些参数就可以直接通讯。

  回复 引用 举报
郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-13 17:58:32 7楼
 

设置一些参数就可以直接通讯。要知道PLC那块是DB九针。。3和8.对应是7,和8


  回复 引用 举报
青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-14 08:45:01 8楼
 


引用 水边清浅横枝瘦 的回复内容: PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行。

-------------------------

如果需要交互控制,特别的需要,需要写程序。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-14 14:43:00 9楼
 

PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行。

  回复 引用 举报
华新2018 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-14 15:50:54 10楼
 

 PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement