西门子PLC的modbus通讯,2个从站的问题 点击:357 | 回复:1



雨恋春晨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2017年6月19日
发表于:2017-06-29 16:00:36
楼主

这是我写的程序,有2个从站,一个是电能表(只需要读出电压电流电能就可以了)还有一个是流量泵(需要读出流量、设置流量、设置启停)。我另外单独做了两套程序,分别是和这两个从站单独通讯的,都没有问题,通讯都很流畅。但是我把两个程序合并在一起,就通讯不行了,M0.5都不动作(好像好几个都没反应),合并后的程序如下图,求大神指点迷津~

 




helloybzhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2017年5月18日
发表于:2017-06-29 16:31:15
1楼

网上有视频可以看一下,有一个感觉差不多。只有复位,没有置位


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师