spj3600
各位大侠:
我单位氧枪升降系统传动用的是PF755,以前用的是控制方式是P35=1,也就是无速度矢量控制,但有时会出现溜枪。
前段时间,将控制方式P35改为3(磁通矢量控制),运行效果还可以。但现在想用变频器的转矩校验功能,将转矩校验设置好,刚开始试的时候感觉还可以,但后来报抱闸打滑,将P1100-P1113的转矩校验参数设置值改大,还是频繁的报警。请各位大侠帮忙分析问题原因。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
李东泽
建议该回去,转矩控制必须要加编码器
Smile-lyc
感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!