西门子440 7.5KW F0001 不能复位

故障; 该机上电就显示F0001 FN键无反应。

解决:将其拆机,单独给电源板上电—-----直流母线,请注意,没有模块,没有I/O板,更没有CPU板,这样做的好处有二:第一检修操作时候方便:第二,不容易损坏其它板子,尤其比较娇贵的CPU板。发现其中一个A786JMDAT脚电压为0.2v左右,怀疑这个有问题,换之,装其它的板子和面板,上电还是F0001,复位,变成了F0022,再复位,正常了。于是装机,运行,三相输出平衡,以为修复了。准备断电装机。

  就在断电的时候发现,在面板即将灭的时候报F0022,最后在P------的状态下液晶灭了。

   于是再拆机,安阳即淼电子科技有限公司2844  7  脚的电容39uf/35v 换掉试机,偶尔还是报F0022,由于所换A786J是拆机件,担心这个有问题,再换一个,故障依旧,偶尔报F0022,机器不启动也如此。于是细细看变频器图纸,追根求源发现2TL084居然没有电源,再仔细检查,发现U1处两块板子的连接线断了,这也是西门子变频器这个功率段设计的瑕疵之处,连接线来回折几下就极可能断掉,于是将其焊好,此时再测两个TLO84C,关键脚的电压分别是

1                       4                   7                  8                11            14 

10.09v           20v             19.92v         10.09v          0v            10.09v

 

1                     4                    7                 8                   11             14

20v               20v                20v               10.21v        0v             20.16v