求助越级跳闸问题 点击:631 | 回复:1



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-07-06 21:31:53
楼主

我公司有一10Kv配电所,为不接地系统,今天发生越级跳闸事件,但跳闸原因我不是很懂,求助各位大神。
所内运行方式为单母线分段运行,II段进线501开关速断跳闸,跳闸电流A相:30A,B相:1450A,C相:30A。501开关有三相CT,501开关速断定值为1260A。故障点为出线线路电缆被施工人员挖伤一个洞,出线开关521只有A、C两相CT,越级跳闸时,521开关故障录波启动但保护装置无动作且故障录波显示电流为三相均为10A。501开关跳闸数据显示只有B相过流,请教一下B相电流怎么来的?是否为单相接地?单相接地非接地相电流有什么变化?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2022-03-03 11:59:45
1楼


单相接地后可能由于谐振原因导致的B相电流过大的吧

正常单相接地是不会过流的



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师