怎么把模拟量的速度转换成对应的脉冲数32000对应3000r/min aiwo 对应3000*aiw0/32000变成数字量D0r/min
怎么把D0r/min转换成对应的脉冲数,求大神解答,在下感激不尽!
liuxiaodong6677
如果每转发出一个脉冲,则3000转/分 对应3000/60=50HZ 即每秒发出50个脉冲,以此类推
有没知道的大神,求解答。。。。
机器熊
你好,你的问题里有一个误区,如果按你所述,模拟量采集来的是速度值的话,那么你根据模拟量计算出的是对应的脉冲频率,而不是脉冲个数。计算出频率后用对应的转速输出指令发对应频率的脉冲就可以。
回复内容:
撞破烂钟——王者之师
如期这样,还不如直接在仪表后面的输出电路板更换为脉冲输出板,或者在看一看仪表接线柱有无脉冲输出模式。
upc_zk
高速计数器不就可以测脉冲么