请教:变压器容量选择的问题? 点击:691 | 回复:5



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2013-07-25 20:52:32
楼主

一大学新建实验大楼,设计公司是这么估算负荷,选择变压器容量的,请问合适否?:
  该实验大楼建筑面积约30000平米,主要用于机械专业、交通运输专业以及电子专业使用,(动力设备主要包括举升机、机加工机床、数控机床、空压机、蜗轮机等)动力负荷1500KW,照明负荷1100KW,设计步骤是:

Pe=1500+1100=2600KW,(取需要系数Kx=0.3,同时系数Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以
Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,Sjs=734 KVA
因此,选择一台800 KVA的干式变压器。

本人认为,此设计单位计算过程中,需要系数取的过小,负荷计算结果不合适。
在此请教各位。谢谢!



楼主最近还看过



HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-07-25 21:24:26
1楼

不合适。

1、变压器余量选择过小,应选择1200KVA变压器,该变压器加400Kvar补偿;

2、考虑到该项目为实验室用,所以对供电可靠性要求较高,所以建议选择两台变压器并联运行,正常的时候两台变压器均分负载,当一台检修或者故障时另一台承担所有负载,顾选用两台1200KVA的变压器,并加400*2的无功补偿。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-07-25 21:26:43
2楼

计算方式及公式不太合理,但其结果却差不多,因为按常规,照明是晚间用的,而实验是白天做的,两种负载基本不同时,因此800KVA基本差不多,如果用1000KVA的也行。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-07-25 21:32:35
3楼

微笑哥接的私活吗                

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-25 21:33:29
4楼

不合适,

动力负荷和照明负荷,应分别计算。

另,考虑学校试验室的特殊性,应选用两台变压器并列运行,2台800就够了。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-25 21:50:17
5楼

引用 HOTEAM 的回复内容: 不合适。1、变压器余量选择过小,应选择1200KVA变... 


 这个是误导,1200KVA是非标的,不是标准系列的。

选两台800KVA的,单母线分段运行的方式,可以满足你的要求了,最经济的是选两台630KVA的单母线分段运行,计算负荷的70%来选择变压器。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师