一、概述
西门子PLC S7-200 SMART是西门子一款用于小型自动化项目的产品,它广泛的应用在各行各业的自动化领域中。由于S7-200 SMART性价比较高,性能优异,扩展性能好,通讯功能强,并且可以结合西门子SMART系列触摸屏和西门子SINAMICS系列变频器,实现一套完整的自动化控制系统,为各行各业提供了良好的解决方案。用户在项目调试时,为了保证程序不被他人修改,需要对PLC设置密码,但是在某些情况下(如:忘记密码),需要用户对密码进行清除操作。本文下面就为您介绍一下西门子PLC S7-200 SMART的清除密码方法,为您在调试时提供参考。
二、西门子PLC S7-200 SMART清除密码方法
西门子PLC S7-200 SMART系列CPU在使用过程中,如果需要对已经设定好的密码进行清除操作,可以参考如下步骤进行:
1. 插入复位为出厂默认存储卡。 CPU 切换到 STOP 模式并且 STOP LED 闪烁。
2. 对 CPU 循环上电。 CPU 使 RUN/STOP LED 闪烁,直到复位完成(大约一秒),然后 STOP LED 闪烁,表示复位结束。
3. 卸下存储卡。
4. 对CPU循环上电。 CPU 复位为出厂默认设置。 之前的 IP 地址和波特率设置都均已清除,但日时钟不受影响。
5. CPU 复位后,可分配一个新密码并开始编程,也可从硬盘或从另一个程序传送存储卡加载程序 。
用户在使用这种方法清除密码时,需要注意以下几点:
1. 在 RUN 模式下将存储卡插入 CPU 导致 CPU 自动转换到 STOP 模式。 如果已插入存储卡,无法将 CPU 更改为 RUN 模式。将存储卡插入正在运行的 CPU 可导致过程操作中断,可能引起人员死亡或严重伤害。 插入存储卡前,务必确保 CPU 处于 STOP 模式。
2. 如果从存储卡或硬盘上的文件加载密码保护程序,必须输入密码才能访问保护区域。 没有密码不能访问密码保护程序组件,不输入密码也不能清除分配的密码。
三、小结
综上所述,本文介绍了西门子PLC S7-200 SMART清除密码的方法,该系列为用户提供了全新的产品和更加便捷的使用体验,相对于S7-200系列,它的配置更加丰富,通讯功能更加强大,用户在组态编程过程中更加快速简单,而且可以和多种西门子产品进行通讯,并组成完整的控制系统解决方案。正因为如此,西门子PLC S7-200 SMART越来越多的应用在各种小型自动化控制系统中,为用户带来了更多的便利。如果用户需要更多的了解西门子PLC S7-200 SMART系列,请联系我们,我们会更好的提供相关技术支持。