AB1769L33ERPLC的以太网通讯问题? 点击:3026 | 回复:4



wzb2014

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2018-06-26 20:39:19
楼主
求助帖200分-已结帖

现场一个AB 1769 L33ER PLC,一个网口通过交换机连上位机电脑(OPC以太网协议),一个网口连昆仑触摸屏(CIP协议),运行一段时间后,(可能是一天,也可能是几天或一周)触摸屏和PLC通讯就中断了,重启下触摸屏,通讯又恢复正常了。(询问屏的厂家他们实验室测试一周多没问题), 

  求助各位大神,帮忙分析下原因,或给个解决方案?




SUGARXX

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:19帖 | 83回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:208
  • 注册:2016年12月20日
发表于:2018-06-27 07:51:16
1楼

咨询一下AB供应商或技术支持最好

柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2018-06-28 12:45:52
2楼

说下你的具体配置 什么样的交换机,有没有管理功能?独立内网还是企业网?我现在遇到问题时,偶发性质的触摸屏或者相机掉线,表线和你差不多

Schuller

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2009年6月07日
发表于:2018-06-29 09:08:59
3楼

在掉线的时候查看OPC里是否通讯正常,如果OPC通讯正常,那说明上位机与OPC连接有问题,这种情况一般是上位机在做OPC协议时不够完善。如果OPC通讯显示也通讯有问题,情况有几种,一、OPC设定的Drive有误或配置问题,二、网线有无问题,或者长,或者接触不好。三、网络断里是否有其他设备,譬如PLC连接下面的Dirve、VFD、Motion 等,数据量庞大,可以查看网络数据状态,可以通过网页的形式,四、PLC硬件有问题,一般这种情况比较少。

wzb2014

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2014年10月09日
发表于:2018-08-30 22:26:46
4楼

已经解决了,找MCGS厂家开发部,安装最新驱动5.09解决了