问题:帮我解释一下FB与FC的区别,本人初学者,每次用的是和都不太清楚改用FB块还是用FC块。麻烦各位高手帮忙指点一下(详细一点)。

       回答:
FB和FC的区别主要有3点:
1.有无背景数据块。
2.有无静态变量。
3.临时变量之外的局部变量有无初始值。
如果有相邻两次调用之间需要保存的局部变量,必须选用FB。上述局部变量应选用静态变量。这样才能保证在FB内部不使用全局变量,FB内部程序不需任何的修改,就可以移植到其他项目。