PID回路的正作用/反作用与阀门类型的关系 点击:74 | 回复:0



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-06-15 11:01:16
楼主

本文的阀门部分的例子由西华大学郑萍教授提供。 

    PID的正/反作用指的是PID的输出与反馈之间的关系,在开环状态下,增加PID输出导致反馈增加,减少PID输出导致反馈减小的是正作用;相反增加PID输出导致反馈减小,减少PID输出导致反馈增加的是反作用。

    比如电加热温控系统,增加加热功率会导致被控对象的温度升高,停止加热会导致被控对象的温度降低,这就是一个典型的正作用系统。同样是温控系统,制冷则恰恰相反,压缩机的输出功率增加,导致被控对象温度的降低,压缩机停止工作,会导致被控对象温度的上升,这就是反作用系统。

    正作用时PID的增益应取正数,反作用时增益应取负数。

    调节阀(执行机构)也有正作用和反作用。调节阀分为气开阀和气关阀。

    气开阀属于正作用,其给定信号0~100%对应阀门开度0~100%。

    气关阀属于反作用,其给定信号0~100%对应阀门开度100~0%。

    下面举例说明调节阀类型与闭环系统正作用、反作用的关系。

    【例1】 一个控制蒸汽加热系统的气开阀在系统的入口。

    在热损耗一定的状况下,增加阀门的开度导致被控对象温度升高,减小阀门开度导致被控对象温度降低,这是一个正作用的系统。

    采用FB58功能块,  设定值和反馈值均为温度,比例增益为正值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定0~100%,断气或PLC停机状态下,阀门全关。

    【例2】一个气关阀控制蒸汽压力系统(阀在压力系统的出口)。

    在进气压力一定的状况下,增加控制器输出,导致阀门开度减小,系统压力增加。减小控制器输出,导致阀门开度增加,系统压力减小,这是一个正作用系统。

    采用FB41功能块,  设定值和反馈值均为压力,比例增益为正值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定100~0%,断气或PLC停机状态下,阀门全开。

    【例3】一个气开阀控制一个蒸汽压力系统(阀在压力系统的出口)。

    在进气压力一定的状况下,增加控制器输出,导致阀门开度增加,系统压力减小。减小控制器输出,导致阀门开度减小,系统压力增大,这是一个反作用系统。

    采用FB41功能块,  设定值和反馈值均为压力,比例增益为负值,控制值输出0~100%对应阀门开度给定0~100%,断气或PLC停机状态下,阀门全关。