目前的符合IEC61131-3标准的PLC可以使用库这个概念~~但是并不是编译成为二进制代码,而是以IL(指令表)形式的代码。

如果加上密码保护的话,那么具体来说就是:程序员A把一个特定的功能,比如某个计算函数,单独编译得到二进制文件,把这个文件交给程序员B,但是源码仍然保留在A自己手里。

B可以在自己的PLC程序中调用这个二进制文件,但是他不知道源码。

小型机只有符合IEC61131-3标准,也是可以使用到这个功能。

比如三菱使用GX IEC Developer软件来实现,不过三菱中国声称如果使用则可能不予保修,请慎重,富士可以使用D300Win软件对其小型机SPB做类似的功能,富士是鼓励用户使用IEC软件的。




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2018-06-12 13:17:54
1楼

比如三菱使用GX IEC Developer软件来实现,不过三菱中国声称如果使用则可能不予保修


GX Works都推出那么多年了,你竟然还在说这个10多年前的事情。


现在论坛转贴的水平低的令人发指。