有遇见调试SEW变频器,在停机时报TF热敏电阻故障的吗? 点击:506 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2018-06-11 14:15:00
楼主

速派群友问:有遇见调试SEW变频器,在停机时报TF热敏电阻故障的吗?
电机运行正常,经常在停机时发生故障。

答复:sew变频器里面有个热敏电阻,检测变频器温度的并且控制变频器冷却风扇的启动,建议拆开看看热敏电阻是否损坏;以前遇到过--因为变频器启动了,冷却风扇不启动,现场人员认为变频器冷却风扇坏了,后面我拆开一个备用变频器检查,发现果真是受控的冷却风扇,刚刚启动变频器温度低,冷却风扇不会启动。




PLC军团长

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2018-06-11 14:21:14
1楼

很多变频电机里埋入热敏电阻。反馈给变频器。