速派群友问:有遇见调试SEW变频器,在停机时报TF热敏电阻故障的吗?电机运行正常,经常在停机时发生故障。
答复:sew变频器里面有个热敏电阻,检测变频器温度的并且控制变频器冷却风扇的启动,建议拆开看看热敏电阻是否损坏;以前遇到过--因为变频器启动了,冷却风扇不启动,现场人员认为变频器冷却风扇坏了,后面我拆开一个备用变频器检查,发现果真是受控的冷却风扇,刚刚启动变频器温度低,冷却风扇不会启动。
PLC军团长
很多变频电机里埋入热敏电阻。反馈给变频器。