GK、小白
本人初次使用西门子smart200,给一个信号通电延时8分钟之后,泵1启动,由于是这方面的小白,所以不会,有没有人能告诉我,或者给点实例我自学,谢谢!主要是这个8分钟怎么实现的?
有没有大神告诉我一下?拜谢啦!
有没有大神告诉我一下?拜谢啦!!
有没有大神告诉我一下?拜谢啦!!!
有没有大神告诉我一下?拜谢啦!!!!
晨曦521
在接通(I0.0)后面加个定时器例如T37,另起一段,当条件I、T37都达到条件输出Q0.0
T37是100MS的 8分钟换算出来是4800即可
http://bbs.gongkong.com/d/201801/742538_1.shtml 你可以看一下我编写的这个程序
puppet
下来看看,目前正在学习感谢楼主分享
u528162937
谢谢楼主的分享,非常感谢。
zhangxufei1988
谢谢楼主分享,赞一个