Advertisement
深圳市英威腾电气股份有限公司
Advertisement Advertisement
当前位置:
关于台达PLC通讯问题
回复 | 人气 | 打印
蔡宇锋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-已结帖 发表于:2018-05-16 16:24:18 楼主

        plc通讯将数据传输给下位机,编程程序使用的是MODRW命令,指令说明如下,如何理解S1、S2、S3以及N这四个指令呢?希望能给予一个详细的解答,感谢。



指令说明:

 

由使用者设置寄存器  S,将欲写入数据长度的数据事先存入寄存器内,或设置数据读取后存放的寄存器之后,当 MODRW 执行时,PLC 会通过  COM2(RS-485)的通讯口,依所设置的读写功能码  S2,将欲读写的数据,对应到  S1联机装置地址)的  S3欲读写数据地址),进行数据的读取或写入

分享到: 收藏 回复 举报

Advertisement
a715577836 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-16 20:51:10 1楼
  主站使用DVP28SV,从站使用DVP14SS2,(由于14SS2只有6个输出,所以这里控制的是Y0到Y3循环点亮),使用的就是EASY LINK通讯,经过测试好使。望采纳。 sb6881.com  sb6882.com sb6883.com sb6887.com sb6889.com
  回复 引用 举报
c5857728 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-17 08:53:36 2楼
  1、首先下位机支持标准MODBUS协议,才能用MODRW 2、S1下位机站号,S2功能码指是从从站读取数据的功能代码,S3是从站参数地址,S是读取从站参数后存放在PLC的地址,n是一次读取多少笔数据。
  回复 引用 举报
蔡宇锋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-17 12:32:53 3楼
  回复内容:能告诉我在那本资料书里可以查到吗?我现在在说明书和DVP-plc技术手册里找不到相关的介绍及设置要点 对:c58577281、首先下位机支持标准MODBUS协议,才能用MODR...内容的回复!
  回复 引用 举报
云雨忧清 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-17 14:08:09 4楼
  1、首先下位机支持标准MODBUS协议,才能用MODRW2、S1下位机站号,S2功能码指是从从站读取数据的功能代码,S3是从站参数地址,S是读取从站参数后存放在PLC的地址,n是一次读取多少笔数据。
  回复 引用 举报
hanhuachizi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-17 20:49:19 5楼
 

台达的没用过,我也想学习下。

  回复 引用 举报
谁动了我的妞 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-18 09:43:14 6楼
 

qq2655240123, 这个看手册就有指令说明 具体应用也有实例可查

  回复 引用 举报
vijea 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-05-20 14:33:27 7楼
 

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement Advertisement