信号分类 

  电缆的合理布设可以有效地减少外部环境对信号的干扰以及各种电缆之间的相互干扰,提高DCS系统运行的稳定性。 

  信号分类如下: 

  1、Ⅰ类信号:热电阻信号、热电偶信号、毫伏信号、应变信号等低电平信号。 

  2、Ⅱ类信号:0~5V、1~5V、4~20mA、0~10mA模拟量输入信号;4~20mA、0~10mA模拟量输出信号;电平型开关量输入信号;触点型开关量输入信号;脉冲量输入信号;24VDC小于50mA的阻性负载开关量输出信号。 

  3、Ⅲ类信号:24V~48VDC感性负载或者电流大于50mA的阻性负载的开关量输出信号。 

  4、Ⅳ类信号:110VAC或220VAC开关量输出信号,此类信号的馈线可视作电源线处理布线的问题。 

  其中,Ⅰ类信号很容易被干扰,Ⅱ类信号容易被干扰,而Ⅲ和Ⅳ类信号在开关动作瞬间会成为强烈的干扰源,通过空间环境干扰附近的信号线。 




沧州夏雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2015年3月08日
发表于:2018-05-15 16:21:13
1楼
学习了,谢谢

taofh1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 82回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年5月17日
发表于:2018-05-17 23:57:11
2楼

学习了  感谢楼主分享