三菱PLCGXDeveloper的编程及运行操作 点击:224 | 回复:0



Hello2025

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 9回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:230
  • 注册:2018年3月22日
发表于:2018-04-11 11:29:03
楼主

1. 编程操作

(1)编程准备。检查PLC与计算机的连接是否正确,计算机的RS232C端口与PLC之间是否指定的揽线及转换器连接:使PLC处于“停机”状态;接通计算机和PLC的电源。

(2)编程操作。

①打开GX Developer编程软件,新建一个工程,并命名。

②采用梯形图编程的方法,编辑图1所示的梯形图程序并保存。

(3)程序的传送。

  ①程序的写出。将编辑好的程序写入到PLC用户存储器RAM中,然后进行核对。

  ②程序的读入。通过[读入]操作将PLC用户存储器中程序读入到计算机中,然后进行核对。

  ③程序的核对。在上述程序核对过程中,只有当计算机两端程序比较无误后,方可认为程序传送正确,否则应查清原因,重新传送。

2. 运行操作

  程序传送到PLC用户存储器后,可按以下操作步骤运行程序。

  ①根据梯形图程序,将PLC的输入/输出端与部输入信号连接好,PLC的输入/输出端编号及说明如表1所示。

  ②接通PLC运行开关,PLC面板上RUN灯亮,表明程序已投入运行。

  ③结合控制程序,操作有关输入信号,在不同输入状态下观察输入/输出指示灯的变化,若输出指示灯的状态与程序控制要求一致,则表明程序运行正常。

梯形图程序

1  PLC的输入/输出端编号及说明

(2)输出强制ON/OFF。对Y000, Y001进行强制OFF操作,对Y002, Y003进行强制ON操作。

(3)修改T, C, D, Z的当前值。

①将Z的当前值K4修改为K6后,观察运行结果,分析变化的原因。

②将D4当前值,观察运行结果,分析变化的原因。

(4)修改T, C的当前值。

①将T0的设定值K100修改为K150后,观察运行结果,并写出操作过程。

②将C0的设定值D4修改为K10后,观察运行结果,并写出操作过程。



ps  环球自动化网招plc相关技术性文章编辑和内容提供者  若提供有价值的文章内容 可以有各种礼品赠送哦 有兴趣的+q 2043684332详聊   对plc感兴趣的交流可以加群  623432402  交流分享更多plc相关知识和技术。


    

1分不嫌少!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师