信捷xc3与acs510的通讯 点击:189 | 回复:0



tiger71820

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2014年6月23日
发表于:2018-04-06 22:49:36
楼主

帮人做一套恒压供水,客户指定的acs510、并且要求水压由触摸屏设定。用的信捷的xc3和触摸屏做的控制,变频器自带的pid调节,但是plc和变频器的通讯始终弄不好。查看变频器53组参数,5309显示在线,5306每次通讯计数都递增,应该能说明通讯设置没问题,但是变频器接受不到pid给定值,尝试读取参数0107(地址应该是40107,表示直流电压)返回的值是零。按照510的说明书,参数4010=8(通讯给定),pid给定值应写入40002,转成16位是9c43,                                                             plc的指令是REGW K2 H9C43 D400 K2,请各位指教