目 录
⒉ 使用软接线延长PROFIBUS的D型插头的方法——外接口板
⒍ PROFIBUS孔(famel)D型插座与接口板连接方式
⑵ 连接方式0—PB D型插座PROFIBUS信号来自J1-16
⑶ 连接方式1—外接口转接板使用较长的软线连接到OEM2-SE模块上J2-10
⒉ 用户模板什么时候发请求更新的用户参数命令req_com=0x01
⒌ 数据交换状态下接口板与用户模板的通信流程,见下图4-19。
⒈ 关于GSD文件(Electronic Data Sheet)
本节只说明-SE与-SD的所有不同之处,全部说明在本手册中还有详细描述。
⑴ -SE可以和-SD完全兼容:原使用-SD的产品的场合可以完全使用-SE产品代替,而软硬件不必做任何改动,只需留意-SE上的SW1的设置:SW1.8=0、SW1.7=1、SW1.6=0、SW1.5=0、SW1.4=0、SW1.3=0、SW1.2=0、SW1.1=0。
此时:-SE可以完全替代原-SD产品使用。
⑵ 在上述条件下,还可以进一步使用-SE的连接方式1,但不可以使用连接方式2。-SE上的SW的设置:SW1.8=1、SW1.7=0、SW1.6=0、SW1.5=0、SW1.4=0、SW1.3=0、SW1.2=0、 SW1.1=0。
⑴ -SE模块的16插座中,A、B、RTS、5V、0V可以直接引到用户模板PROFIBUS的D型插头上(使用PCB布线或软接线均可)。但这种接法引线或软接线不宜过长。通常PCB引线不超过20CM、软接线不超过10CM。
⑵ 如果PROFIBUS的D型插头与PB-OEM2-SE模块之间需要更长的引线,可以从-SE模块上的10针插头引出。此时需要采用外接口转接板。
⑶ 外接口转接板通常需要用户根据产品结构自主制作,外接口转接板原理图如图1所示。其中SN75176BP可使用TI公司产品,是一种非常大众化、易购买的芯片。外接口转接板结构尺寸通常与用户产品结构相关,用户可根据需要自行制作。
① 开发周期短:用户不需要了解PROFIBUS开发技术,不需要购买PROFIBUS开发系统,也不需要自己编写GSD文件,就可在短时间内完成开发具有自主知识产权的PROFIBUS产品;
② 应用简单:用户产品的CPU通过串行接口向接口板读/写输入/输出数据,接口板自动将其转换成PROFIBUS-DP协议与PROFIBUS主站进行通信。
③ 完整的技术资料:《PB-OEM2-SE产品手册》、《OEM2调试实验系统使用手册》、《PROFIBUS产品开发技术要点》,全部资料都可在网上下载。
④ 应用广泛:可广泛用于各种产品,如:变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
⑤ 以OEM方式提供:因此用户对产品有自主知识产权、品牌和商标注册权。
⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合:GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
⑶ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大200字节输入+200字节输出;
⑷ PB-OEM2-SE接口板与用户模板之间数据交换报文长度可由用户设定,最大为:202字节;
⑸ 可实现PROFIBUS用户参数化功能:用户模板可将一次性设置的参数在主站配置中设定,如温度上限报警值等;主站在与从站连接时一次将这些用户参数传送到从站,用户模板可使用这些参数实现参数化。用户参数化功能的好处是:避免将一次性设置参数作为PROFIBUS-I/O,占用周期性数据通信时间和空间资源。V2.0版本的OEM2-SE的用户最大参数化长度可以达到50个字节;
⑹ 接口板与用户板接口为TTL异步串口,使用SW1~SW3可选择:
①自动适应用户模板的5种波特率(9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K),与-SD完全兼容;
②指定7种波特率:9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K、460.8K、1.8432M;
⑺ 接口板与用户模板通信有字符偶校验和纵向报文字节校验和,保证数据安全性;
⑻ 接口板内设有备份I/O通信缓冲区,可保证实现PROFIBUS与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求《详见:“PROFIBUS与串口通信数据的完整性(一致性)和同步要求详解》;
⑼ 需用户板供电2组5VDC, VCC/GND-150mA和5V/0V-100mA;
⑽ 工作环境温度: 0~50℃, 湿度<95% ;
⑾ 外形尺寸:PB-OEM2-SE =42mm ╳ 65mm 。
本手册包括应该遵守的注意事项,以保护产品和所连接的设备免受损坏。
禁止带电插拔PROFIBUS电缆。
完整版详见附件手册