简述涡轮流量计的安装要求及现场指南 点击:226 | 回复:0



常州成丰666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:518帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1538
  • 注册:2017年11月10日
发表于:2018-03-26 14:35:39
楼主

1.对直管段的要求:

流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。

流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。

2.对配管的要求:

流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。

3. 对旁通管的要求:

为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。

4.对外部环境的要求:

涡轮流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。

5.对介质中含有杂质的要求:

为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。

6.安装场所:

流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所

7.对安装焊接的要求:

用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!

安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师