DCS和SIS共用一个取压点符合要求吗 点击:1276 | 回复:5



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-03-20 10:59:08
楼主

谁能说明一下DCS和SIS共用一个取压点符合要求吗?最好能有相应的规范说明

1分不嫌少!


楼主最近还看过



晨曦521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 485回
  • 年度积分:430
  • 历史总积分:6428
  • 注册:2013年5月27日
发表于:2018-03-21 09:35:03
1楼

这个可以共用一个,DCS和SIS只是采集的话不会造成影响

pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-03-26 12:13:42
2楼

进sis怎么可能只是采集!

sqx1203

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2019-03-21 15:07:57
3楼

进SIS系统,然后通讯至DCS就可以了

lzlalzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2019年3月14日
发表于:2019-03-23 14:31:51
4楼

这次盐城的事就有这一条

正泰中自济南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2018年5月16日
发表于:2019-10-31 17:22:11
5楼

还需要规范要求啊,盐城的事故就是活生生的列子,导致爆炸事故的原因之一就有DCS和SIS共取一个压力点,所以安全无小事,不能麻痹大意,有需要SIS的15169070869康吉森厂家