通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到的。

据了解,要想测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流的扰动对测量结果的影响很大。

测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。

当测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于2倍管道直径。

当测量断面设在弯头、三通等异形部件后面时,距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。

当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5倍。