关于变频器的转矩控制 点击:394 | 回复:2



a857395398

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2010年10月20日
发表于:2018-03-01 14:04:37
楼主

用变频器转矩模式控制时,为了防止过速,设置速度限制,现在不明白假如转矩模式达到速度限制的值,马达是按照速度限制值来旋转还是报警停机,请各位高工解答一下!谢谢大家了!




sdxrly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2018-03-01 15:03:20
1楼

马达是按照速度限制值来旋转 .转矩限制和速度限制那个先达到就按那个.

a857395398

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2010年10月20日
发表于:2018-03-01 15:46:52
2楼


回复内容:

对: sdxrly 马达是按照速度限制值来旋转 .转矩限制和速度限制那个先... 内容的回复!