小眉毛
中控机上装了intouch 2014 R2 和AB plc通过 DAsever 进行通讯。值班人员发现intouch监控画面会没有规律的卡死。比较常出现的是主界面上的数卡死不变,有时是电气参数界面卡死不变。退出监控画面再次进入后,画面读数显示正常。
查看了SMC 的log,在值班人员报告死机的时候并没有红色或黄色的告警出现。
上位机也ping过PLC 的地址,没有问题。
软件厂家的技术人员现在也没有查出什么原因。
有没有哪位大神可以指点一下,怎么解决这个问题
楼主最近还看过
fengxiaolangzi
这个问题高端了,电脑有么有中毒,系统有么有问题,其他的只能找intouch的开发公司,我们做二次开发的对原软件的架构、软件的强壮性等都不是很清楚。