非满管电磁流量计测量安装及运行 点击:132 | 回复:0



大连欣美特

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2012年12月21日
发表于:2018-02-08 09:54:51
楼主

 具有电容式液位测量系统的电磁流量计,它测量流速的一对电极不是安装在测量管的中心线处,而是安装在离测量管底部0.1D高度,这样当液位不低于0.1D时都可测出流速,而且又避免了测量管中沉淀物给测量带来的影响。在测量管的衬里背面安装有一块检测极和4块发射极,被衬里层完全覆盖,与管内液体充分绝缘。将高频电压引入发射极,然后测出检测极中的感应电流。电极之间的电容C与流体的高度H成一定的比例关系,通过测量两块金属电极之间的电容便可得知液位高度。当测量管内液位高度确定后,便可计算出非满管流量。之所以将发射极分为数片,是为了提高测量精确度。测量管底部的发射极始终处在液面之下,可以作为基准来修正不同液体的不同电导率引起的偏移量。当管内液体流速大于1m/s时,其测量准确度一般可达±1%FS。一般地,测量精度与介质流动性和介质的其他性质如压力、温度、黏度、密度、一致性、电导率和电极的污染等无关。