简析浅析电磁流量计测量脉动流量 点击:131 | 回复:0



常州成丰666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:518帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1538
  • 注册:2017年11月10日
发表于:2018-01-30 15:11:57
楼主

1. 流量信号输入通道饱和问题。

脉动流的脉动幅值有时高得出奇,如果峰值出现时仪表的流量信号输入通道进入饱和状态,就如同峰值被消除,必将导致仪表示值偏低。

LDG型电磁流量计流量信号输入通道的设计分两挡。其中,测量稳定流时,A/D转换器只允许输入满量程信号的150%,而测量脉动流时,允许输入满量程信号的1000%。因此,在测量脉动流流量时,编写菜单应指定流动类型为“PULSATING”(脉动流),而不是“STEADY”(定常流)。

2.时间常数的选定。

由于电磁流量计的测量部分能快速响应脉动流流量的变化,忠实地反映实际流量,但是显示部分如实地显示实际流量值,势必导致显示值上下大幅度跳动,难以读数,所以,显示应取一段时间内的平均值。其实现方法通常是串入一阶惯性环节,选定合适的时间常数后,仪表就能稳定显示。但若时间常数选得太大,则在平均流量变化时,显示部分响应迟钝,为观察者带来错觉。

3.激励频率的决定。

以IFM型电磁流量计为例,该仪表的技术资料提出,当脉动频率低于1.33Hz时,可以采用稳定流时的激励频率;当脉动频率为1.33~3.33Hz时,激励频率应取25Hz(电源频率为50Hz)。显然,激励频率要求虽不很严格,但必须与脉动频率相适应,太高和太低都是不利的。