大连德嘉推出的 CP243(remote)模块,功能强大,与 RCD 模块配合使用可以远程操作西门子 200PLC。
1、 [设置简单]:通过一对互联网设备,即:CP243i(Remote)和 RCD 模块,将遥远的 PLC 拉近到自己的局域网中。
2、 [无需编程]:不用对 PLC 和 WinCC(或组态王、力控、Kepware)做任何额外工作或编程。
3、[费用低廉]:监控侧的 ADSL 宽带路由器只要有一个固定 IP 或动态 IP(需要设置花生壳,将一个域名与该动态 IP 捆绑,费用低,200 元/1 年)而 PLC 侧的各个节点则无固定 IP 或花生壳的需要,只要能接入互联网即可。
CP243i(Remote)与RCD通过互联网技术建立连接,监控侧的计算机(上位机)只要访问本地RCD的 IP 地址就可实现访问CP243i(Remote),或者说是对 PLC 的访问。
1. 综述:通过 PLC 侧的 CP243(Remote)和监控侧(上位机)的 RCD 设备[Remote Connnection Device]就能实现对众多 PLC 的远程监控、在线调试以及 PLC 程序的上传和下载,就如同在局域网中对 PLC 的操作一样!
2. 配置方案:下图中(PLC 侧)的 3G 路由器是 3G 无线和 ADSL 宽带双功能路由器,既可以选择3G 无线方式与 RCD 连接,也可以选择宽带有线方式与 RCD 连接。
3. 优点:只要监控侧(上位机)的 ADSL 宽带路由器具有固定 IP 或动态 IP(通过花生壳设置),就可以将大量分布在全国各地的 PLC 通过互联网与监控侧宽带路由器对接,实现与上位机的通讯(注:PLC 之间是不能通讯的)
4. PLC侧的CP243i(Remote)功能:通过PPI口与S7-200PLC相连,然后转换成以太网协议(TCP)
通过 3G 无线或宽带与监控侧的 RCD 模块通讯,其内部参数[端口号]用于指明与哪个 RCD 连接,[分支对应码]则指明该 RCD 中与哪个 IP 绑定。
5. 监控侧的 RCD 功能:每个 RCD 模块内部有连续的 8 个 IP 地址,通过 1 个[端口号]和 8 个[分支对应码]与 PLC 侧的 8 个 CP243i(Remote)相对应。
6. 工作原理:PLC 侧的 CP243i(Remote)首先访问监控侧的 ADSL 宽带路由器,通过端口号[即端口映射]进入局域网(监控侧内网)相对应的RCD模块,RCD模块再通过[分支对应码]给这次连接分配一个(监控侧内网)IP 地址,之后监控侧内网的 WinCC(或 Step7-MicroWIN、Kepware、组态王、力控等上位软件)访问该 IP,RCD 模块再将访问内容转发送到 PLC 侧的CP243i(Remote),由它发给 S7-200 的 PLC,PLC 接收到数据后再将应答数据按原路返回。
7. 我们的产品使用的是西门子 Profinet(S7-200TCP)协议,对于使用者无需在 PLC 中和上位机中做任何工作,对于 WinCC 要选择 TCP/IP 驱动,组态王、力控、Kepware 等要选择 S7-200TCP驱动,这些都是上位软件自身就有的驱动!
8. 因为我们的产品可以使用自动功能,而这需要TP-LINK产品的配合,所以请客户使用TP-LINK品牌的宽带(或 3G 无线)路由器,以下文章中出现的有关路由器的设置都是针对 TP-LINK 产品的。
9. CP243i(Remote)和 RCD 模块 IP 地址对应关系
例:.......PLC 侧的 CP243i(Remote) ........ <=====> ......... 监控侧的 RCD 模块 IP ...............
1 号 PLC 端口号[01111] 分支对应码 [16000] <=====> 第一块 RCD 端口号[01111] 分支对应码 [16000] IP[192.168.1.20]
2 号 PLC 端口号[01111] 分支对应码 [16010] <=====> 第一块 RCD 端口号[01111] 分支对应码 [16010] IP[192.168.1.21]
3 号 PLC 端口号[01111] 分支对应码 [16020] <=====> 第一块 RCD 端口号[01111] 分支对应码 [16020] IP[192.168.1.22]
......
9 号 PLC 端口号[02222] 分支对应码 [16080] <=====> 第二块 RCD 端口号[02222] 分支对应码 [16080] IP[192.168.1.28]
10 号 PLC 端口号[02222] 分支对应码 [16090] <=====> 第二块 RCD 端口号[02222] 分支对应码[16090]IP[192.168.1.29]
......
17 号 PLC 端口号[03333] 分支对应码 [16160] <=====> 第三块 RCD 端口号[03333] 分支对应码[16160]IP[192.168.1.36]
......
注:端口号和分支对应码,客户可任意编写,只要两边相同即可;一般应先设置监控侧的 RCD模块,然后再设置 PLC 侧的 CP243i(Remote)。