威纶TK6070iP屏穿透通讯实验 点击:1831 | 回复:20



winter938

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2018-01-08 14:49:22
楼主

硬件:s7 200 224CPU,TK6070iP触摸屏,德阳四星产USB-232转接线,装有STEP7-Micro/Win V4.0 sp3上位机

在屏的画面上组态控制COM1,2 口通讯参数,以及穿透通讯口选择。经实测穿透通讯可以顺利进行,甚至源和目标口的通讯波特率可以不一样,说明屏内有通讯缓存机制。

这里是触摸屏的画面程序,感兴趣的人可以下载试验一下

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2018-01-08 15:49:32
1楼

说明一下:这个屏的COM1和COM2口是共用的一个九针串口。其6,9,5脚在本实验中接USB-232转接线的2,3,5脚,接口规格是RS232.其1,2,5脚则接S7 200 CPU的编程口的8,3,5脚,接口规格是RS485 2W。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2018-01-08 16:09:25
2楼

这个是触摸屏的画面截屏,两个口的波特率有意设为不一致的

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2018-01-08 16:13:45
3楼

上位机的波特率是19.2K,PLC侧是9.6K,但穿透通讯可以看到是成功的。上位机曾经试图改成187.5K,但上位机编程软件不认这个转接线,以失败告终。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2018-01-09 09:38:32
4楼

接着做了一个将PLC侧波特率设为19200,上位机设为9.6K的穿透实验,通讯仍旧能够顺利进行。

winter938

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3418
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2018-01-23 11:27:09
5楼

有没有人测试过附件中的人机程序?有的话分享一下呗!穿透通讯有时候还是很方便调试的,也不用反复拔插编程线。象这个例子中就把屏当做了西门子S7 200的串口编程电缆用实现232转485。

mx2lay

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 260回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:247
  • 注册:2013年7月21日
发表于:2018-01-27 01:10:09
6楼

好东西,,非常非常的有用

碧水蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:101帖 | 806回
  • 年度积分:131
  • 历史总积分:9101
  • 注册:2010年5月11日
发表于:2018-01-27 14:01:12
7楼


引用 mx2lay 的回复内容: 好东西,,非常非常的有用


牙齿会员

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年3月03日
发表于:2018-05-02 11:47:44
8楼
能否发给我一份,谢谢!

wdswssss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:806
  • 注册:2012年10月10日
发表于:2018-10-05 04:02:03
9楼
好东西,谢谢分享,辛苦楼主了

幸运吸铁石

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 484回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:9555
  • 注册:2014年10月18日
发表于:2019-01-06 14:36:30
10楼

多谢楼主的分享,学习学习


hzbetter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2014年2月15日
发表于:2019-01-08 22:30:30
11楼

谢谢楼主分享,正在学习中

CK89

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 536回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:534
  • 注册:2016年4月17日
发表于:2019-01-31 11:19:23
12楼

接着做了一个将PLC侧波特率设为19200,上位机设为9.6K的穿透实验,通讯仍旧能够顺利进行。

yaojun1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-02-11 18:49:09
13楼

感谢楼主分享,小白来来学习一下。谢谢啦!

v101011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:549
  • 注册:2016年12月02日
发表于:2019-02-17 18:46:38
14楼

学习使用威纶通触摸屏,谢谢!


wjzemail

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 84回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:470
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2019-03-22 11:44:07
15楼

学习学习,很好的资料,谢谢楼主分享!

友缘人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 211回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年11月07日
发表于:2022-08-01 18:32:39
16楼

辛苦楼主了

ST

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2022年8月04日
发表于:2022-08-04 09:07:00
17楼

请问楼主,我们目前是扫码枪(串口)链接到 TK6070iQ,TK6070iQ再到切割机。我现在想用电脑输出到TK6070iQ(即用电脑代替扫码枪,用串口。


设备供应商说不可以,但我认为可以,目前试了不行,有链接方法吗?


xiangge253

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2011年7月19日
发表于:2022-08-04 09:34:47
18楼

好东西,谢谢分享,辛苦楼主了

幸运大弯钩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2020年9月16日
发表于:2024-05-23 11:27:25
19楼

111

幸运大弯钩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2020年9月16日
发表于:2024-05-23 11:29:06
20楼

电脑是不是要用USB转串口的线和触摸屏连接才能做穿透通信啊,电脑直接连触摸屏的usb口是不是不行?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师