设备控制回路的无扰切换 点击:837 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-01-07 21:00:20
楼主


在我们的项目现场会有大量例如水泵,风机等设备需要由PKS来控制,为了实现对这些设备的控制,霍尼韦尔PKS控制系统为大家提供了一个专门的控制模块DEVCTL,可以很方便的实现对设备的启停或开关控制还有相关连锁的组态,如何做好对设备控制回路的组态,在这里我简单总结成两句话,第一,明确输入信号与状态显示之间的关系。第二,确定输出命令与输出信号之间的关系。只要大家真正理解了这两句话,做好控制回路的组态就不是难事。而今天关于DEVCTL的组态在这里不再做详细说明,今天花一点时间跟大家分享一下关于设备控制回路的无扰切换问题。


转换开关想必大家都不会陌生,一般在我们现场相对重要的设备的操作箱上都会装有这样的转换开关,我们称之为“远程-就地”切换开关(也有的现场称为“自动-手动”切换开关)。此开关的作用在于当开关置于“远程”位置时,这个设备的启停(开关)由PKS 来控制,当开关置于“就地”位置时,这个设备的启停(开关)由现场的操作箱上的按钮来控制,一般当在现场进行维修或调试的时候,就将此开关置于“就地”。

注意:正常情况下,“就地”位置拥有最高操作权限,即使置于“远程”位置,现场的停止按钮也可停车或关阀。

当现场这个”远程-就地”信号进入PKS系统后,我们该怎么处理呢?今天我们就来讲一下这个开关在我们设备控制回路组态时需要注意的事项。在此实验中,我们以一个阀门11_XV01为例,基本组态过程不再赘述,我们在DEVCTLA功能块上添加一个管脚LOCALMAN,并将现场“就地”信号连接到此管脚(实验中,当现场置于”就地“时此信号为"1",组态完成后如下图:

LOCALMAN到底有什么用处呢?通过实验给大家看一下。第一种情况,当现场转换开关置于“就地”位置时,LOCALMAN管脚置为”1”,此时DEVCTLA功能块被锁住,操作员在此时想对设备发出命令将被禁止。

         如上图所示,当设备打到就地控制的时候,大家在faceplate和细目画面上就会发现LOCALMAN字符并且会有绿色提醒。这时候操作员在中控室是无法对设备进行操作的,避免了在不清楚现场具体情况的时候做操作造成的安全隐患。

         第二种情况,当现场转换开关置于“就地”位置时,LOCALMAN管脚置为”1”,此时当现场设备通过现场按钮操作或测试等,使阀门状态发生变化(或者阀门状态PV和PKS发出的命令OP不同时),DEVCTLA功能块检测到PV发生变化(或PV和OP 两者的差异),DEVCTLA会让OP跟随PV,从而使PKS的OP与PV一致即是和现场的命令保持一致,这样的话,在任何时候进行控制位置切换时都不会造成现场设备的命令变化,从而实现了设备的勿扰切换。

         举例说明一下,此时我们没有做LOCALMAN这个管脚的组态,假如最初阀门由“远程”即PKS来控制,操作员在中控室给阀门发出打开命令,但是阀门出现问题没有打开,我们的工作人员去现场做维修,首先就会将阀门的转换开关打到“就地”,然后进行维修或者更换,当处理完毕后将转换开关切换为“远程”,此时阀门处于关闭的状态,但PKS 的命令还是最初的打开命令,可想而知,当现场工作人员在切换时,阀门就会马上打开。这种情况在现场是非常危险的。但是,当我们对LOCALMAN这个管脚做了组态,维修人员将阀门的转换开关切换成“就地”时,此时阀门没开,PV为close,由于LOCALMAN的原因,DEVCTLA会将OP命令变为CLOSE.即使维修完毕后,重新切回“远程”,也不会再出现阀门立即打开的情况。