sdxuhaiyong
用HMI直接连DTE.HMI通过RS485怎么读取温度 参数怎么对应寄存器
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
penpen--工控人生
事情准备,比如触摸屏读取第一组温度,DTE10T第一组温度寄存器是1000,将触摸屏的COM2用九针接头接好,接线为触摸屏九针接头的1和6接到10T的正和负。
首先是设置通讯:在触摸屏的选项-设置通讯参数,按下图设置
设置完成后就可以在触摸屏做一个数值显示,并且按下图设置
设置完成之后就可以上电测试了,温度设置也是同理,只不过把数值显示改成数值输入,只要按照10T的说明里的寄存器填入就可以使用了;将温度控制器的参数传送到PLC更加方便,只需要使用宏指令里面的MOV就可以了
a769110811
绝对支持楼主,看看
小镇2018
我也来看看,非常感谢楼主的资料
chen协1989
感谢楼主,还有个问题请教下,台达触摸屏直接访问温控器数据,怎么将HMI读取到的数据给上位机
回复内容:
对: penpen--工控人生 事情准备,比如触摸屏读取第一组温度,DTE10T第一组... 内容的回复!
-------------------------
大神,宇电的温控器怎么找到他对应的数据寄存器。看了好半天没找到答案,求解
chendefu001
有图有真相,说的浅显易懂,好回答。
大神,问个小问题。台达触摸屏和台达的温控器485通讯。第一台温控器的PV地址是1000,第二台的PV地址是2000,以此类推的话。是不是在台达触摸屏上面的地址直接写上2000。如图所示
就可以读取出第二胎的PV数据了?望回复
牡丹江法老
引用 chendefu001 的回复内容: 有图有真相,说的浅显易懂,好回答。
hunter562
学习了