WIN10系统下S7200不能连接PLC解决方法之一 点击:15710 | 回复:4



竹叶三—王者之师

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2017-12-23 21:44:01
楼主

WIN10 系统下S7 200不能连接PLC解决方法之一,亲测。


原有设备中用的是S7 -200的PLC,现在电脑已经是win10系统了。首先安装了一个软件,一定要安装完整版。


安装完成后,连接PLC,提示通讯失败。 


打开PGPC接口设置,发现应用程序访问点中没有MICRO WIN  ,所以百度了一下,解决方案在西门子论坛中找到。


一句不起眼的话,解决了这个问题。方法如下:

关闭所有西门子软件,然后开始菜单->运行(或按快捷键WIN+R),输入:

"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up

试试. 可能需要等几分钟,如果输入长时间没反应,重启电脑,然后再重新运行

应该就可以了

64位系统安装200软件就是会出现这种问题,运行一下上面的代码就好了~

我WIN10 64位使用正常



感谢网友提供的方法,亲测可用。  

1分不嫌少!


楼主最近还看过



hlpro

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年3月09日
发表于:2017-12-24 21:30:08
1楼

谢谢分享!

淡然先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2017年9月01日
发表于:2017-12-25 17:53:35
2楼

学习下感谢分享哈哈哈好好学习

刚来想学习下

谢谢分享!

兔子奇布里亚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2022年8月15日
发表于:2022-08-15 17:53:20
3楼

问题已解决,很迅速

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2023-10-25 15:39:44
4楼

支持一下               


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师