静电接地和设备接地有哪些区别? 点击:1788 | 回复:2



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-12-18 18:53:29
楼主

走进电子生产车间前,大家都会更换防静电服装。电子产品的测试,维修人员都会手佩戴静电环。可是这些还不能满足电子产品制造环境要求。近日客户验厂,要求不仅佩戴静电手环,而且手环必须静电接地。

以前设备接地接触相对多一些,静电接地还是很少接触。大家有没有这方面资料分享一下。

静电接地和设备接地有什么共同点,能否可以理解为两者接地都可以接在共同地呢?是否还需要做单独的接地网分开接呢?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



xulea

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2017年12月19日
发表于:2017-12-19 09:46:37
1楼

呵呵 我也是醉了

涂途

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2016年12月23日
发表于:2018-08-16 15:47:55
2楼

有非常大的区别,没有共通点,以下仅供参考,可以简单的理解为:

1、设备接地:电气设备的金属外壳绝缘层损坏可能带电,防止电压危及人生安全而设置的接地,一般称之为保护接地,有独立的接地网,

2、静电接地:电子产品(特别是PCB、IC、芯片行业)一般对静电非常敏感,为防止静电直接或潜在的击穿这些电子产品,企业都会建立独立的EPA,如安装防静电地板,人员穿戴防静电工作服,防静电鞋,防静电腕带,温湿度控制等,使静电通过以上措施导入大地,有效降低静电电压,有独立的ESD接地网。