关于松下fp0PLC的伺服控制程序 点击:603 | 回复:8



七行

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1221
  • 注册:2016年3月21日
发表于:2017-12-12 14:31:23
楼主
求助帖100分-已结帖

帮我看看下面的程序对伺服进行位置控制有没有问题





七行

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1221
  • 注册:2016年3月21日
发表于:2017-12-12 14:35:17
1楼

Y1和Y3有输出指示灯会亮,用万用表测量晶体管好像没有导通

糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2017-12-12 14:47:42
2楼


回复内容:

对: 七行 Y1和Y3有输出指示灯会亮,用万用表测量晶体管好像没有导通 内容的回复!

用表测当然不通,晶体管导通要加电压的5-30VDC吧。

七行

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1221
  • 注册:2016年3月21日
发表于:2017-12-12 14:57:39
3楼


回复内容:

对: 糊涂 回复内容:对: 七行  Y1和Y3有输出指示灯会亮,用... 内容的回复!


这样啊,不过串进电流表测也没有电流

糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2017-12-12 16:27:18
4楼


回复内容:

对: 七行 回复内容:对: 糊涂  回复内容:对: 七行  Y1和... 内容的回复!PLC晶体管输出是无源的,串电流表没用,更不能串电流表加电源而没有负载。你要好好看一下PLC说明书接线图。

gdbsc2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2017-12-13 11:47:41
5楼

软件里面打架,,,卫龙

七行

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1221
  • 注册:2016年3月21日
发表于:2017-12-14 18:24:33
6楼

问题已经解决了,谢谢各位了

程序没问题,是PLC接线问题。漏接了输出的正向公共端,只接了负向公共端。