为保证向高炉连续提供热风,热风炉作用是让煤气在燃烧室燃烧,高温烟气通过蓄热室将格子砖加热,然后再将冷风通过炽热格子砖,冷风被加热并送入高炉。由于燃烧和送风交替进行,通常每座高炉配置3座或4座热风炉。
当热风炉的热风温度达到给定值时,发出由燃烧→焖炉→送风的自动换炉信号,完成以下工作。
1)、关闭气动调节阀和阻燃空气调节阀
2)、关闭煤气切断阀
3)、关闭助燃空气切断阀
4)、开煤气吹扫阀,延时20S后,关煤气吹扫阀
5)、关煤气燃烧阀,开煤气放散阀
6)、关烟道阀,此时输出闷炉信号。
7)、在闷炉状态收到送风信号,当冷风阀前后压差大于等于10kPa时小开充压阀,延时15S,全开充压阀
8)、当冷风阀前后压差小于10kPa时,开热风阀
9)、开冷风阀
10)、关冲压阀
以上阀门开关均自动完成,每个阀门设开关到位信号,连锁条件为上一个阀门开关到位后自动开关下一个阀门。
要求就这么多,希望能有会的人帮个忙,采纳可以后必有感谢!