请教下三菱FX3UPLC相对定位指令DDRVI在步进程序中的具体用法 点击:2373 | 回复:4



賞心悦目

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:318
  • 注册:2016年3月27日
发表于:2017-11-26 23:11:51
楼主

三菱FX3UPLC相对定位指令DDRVI,在非步进程序里,可以正常控制伺服马达正反转,但是在步进程序里,如果让它发送完全部脉冲,以M8029标志位作为跳转下一个步进程序的条件,那么再次驱动该指令就可以正常发送脉冲控制马达,但是,假如说,给它额定的脉冲数,没有发送完成,接受到其它条件就断开DDRVI指令,跳转下一个步进程序,那么下次再驱动该指令,程序就会出错,虽然程序有监控到DDRVI有驱动,但是脉冲输出灯不亮,马达也不会动作。请问下前辈们是如何解决此问题的。




苍雪之牙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2017年11月21日
发表于:2017-11-27 09:04:10
1楼

学习学习,谢谢楼主的分享.

苍雪之牙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2017年11月21日
发表于:2017-11-27 09:05:45
2楼

学习学习,谢谢楼主的分享.

糊涂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2017年8月07日
发表于:2017-11-27 09:46:07
3楼

你这样的情况,最好不要在步进程序里面发脉冲。可以在步进程序里面控制一个M点,在步进程序外M点控制脉冲指令。

me18923

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2021-08-09 14:10:45
4楼

看不懂你说啥,有程序法上来吗