PLC为C60T,通讯模块采用COM5,如图:

上位系统是java开发的程序,采用modbus协议想要读取plc内地址的点。

以下是PLC端的程序,第一次用松下,不太会用梯形图,这是我在PLC内的程序


这是我给COM5设置的IP及端口:

结果是ping可以ping通,我使用Modbus Slave模拟,上位机系统EIS的java也可以读到点。

问题是读取不到plc内寄存器中的数据,求解答


第一次用本论坛,不太会悬赏,如有帮助微信红包。谢谢各位了


已经解决了,给各位分享一下经验:

首先按照《可编程控制器FP-X用户手册》里7.7.6设置好寄存器设置、COM5设置和PC的IP设置。然后上位系统按照mewtocol格式向PLC发送数据,我寄存器DT1是1,DT2是2,顺推到DT6是6。发送的代码是%01#RDD0000100006**接收到的反馈是%01$RD01000200030004000500060011。**是BCC是校验码,刚开始我反馈的是%01!4001,这个意思是校验码有问题,然后我把校验码两位改成了**,去掉了结束的CR,就通了。

1分不嫌少!



致力于电气控制

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:30帖 | 495回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:4279
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2017-11-14 15:58:47
1楼

楼主厉害!                    

bolangtaoren

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年4月17日
发表于:2017-11-15 11:26:33
2楼

向楼主学习有始有终

wangaolong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2012年2月17日
发表于:2017-12-10 22:21:10
3楼

好东西,大家分享,一起学习,谢谢了!

MENGCHA

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:91帖 | 703回
  • 年度积分:412
  • 历史总积分:933
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2018-03-27 14:49:11
4楼

楼主太赞,学习了,很好的资料

闻馨雕龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2016年2月02日
发表于:2018-03-27 16:42:02
5楼

就是没有分啊 要到105呢

silky_56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2018-04-01 10:55:24
6楼

好不错多谢楼主分享

电控小白新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:291
  • 注册:2018年5月08日
发表于:2018-05-08 14:06:08
7楼
楼主这个机台是带几个伺服的

kuangyun131415

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2012年9月29日
发表于:2018-05-18 09:29:15
8楼

楼主。请问FP-XH-C60T 进行485通信,怎么进行高低16位数据交换,怎么判断发送是否正确,有例子吗。邮箱2029921776@qq.com,多谢

墨轩cc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:17帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2016年11月01日
发表于:2018-05-31 09:28:02
9楼

楼主请问可以用COM5与智能相机通信吗

HE启GEN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 183回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:445
  • 注册:2017年1月08日
发表于:2019-08-16 14:21:41
10楼

好东西,大家分享,一起学习,谢谢了!

工控专家1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2017年10月18日
发表于:2019-08-16 15:13:32
11楼

好东西一起学习学习

电气自动菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 22回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:483
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-08-20 00:05:38
12楼

不错 楼主有心了,分享的很到位

ryanboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 86回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:60
  • 注册:2013年12月19日
发表于:2019-08-20 17:52:12
13楼

多谢楼主分享资料。

robrotbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 260回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:859
  • 注册:2011年7月04日
发表于:2019-08-22 16:52:50
14楼

COM5用不了TCP/IP MODBUS,所以你这个是实现不了

@舉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 90回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:265
  • 注册:2018年9月23日
发表于:2019-08-23 14:05:15
15楼

不懂,学习下

工控专家1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2017年10月18日
发表于:2019-12-11 15:18:34
16楼

向楼主学习有始有终!!

991712758

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2014年5月21日
发表于:2021-05-01 17:37:50
17楼

好不错,多谢楼主分享

gzb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2019年10月22日
发表于:2021-05-01 20:27:05
18楼

厉害

zwf403068

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:117
  • 历史总积分:860
  • 注册:2011年3月29日
发表于:2021-05-29 00:09:36
19楼

发出程序出来讲解一下,刚好有类似的项目



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师