兄弟刚学PLC,刚好公司有个FX3U-48MR,是继电器输出型的,但我为了练手,就不管,使用PLSY指令驱动步进电机,程序如下:
结果只是Y0指示灯常亮,电机根本不转,把频率改来改去,还是没有用。
而使用M8011脉冲继电器驱动Y0时,指示灯闪烁,电机转动;线路还是一样的,所以求教论坛高手,是否继电器输出型的PLC不能使用PLSY?
沉了,自己顶一下。
超级大白菜
肯定不行了 要mt的才行
回复内容:
对: 超级大白菜 肯定不行了 要mt的才行 内容的回复!
,原来是这样啊,这么说PLSR和PWM也不能用了