新人求助,FX3U-48MR可以用PLSY指令吗? 点击:531 | 回复:3



冥昆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年12月18日
发表于:2017-10-21 20:12:28
楼主

兄弟刚学PLC,刚好公司有个FX3U-48MR,是继电器输出型的,但我为了练手,就不管,使用PLSY指令驱动步进电机,程序如下:


结果只是Y0指示灯常亮,电机根本不转,把频率改来改去,还是没有用。

而使用M8011脉冲继电器驱动Y0时,指示灯闪烁,电机转动;线路还是一样的,所以求教论坛高手,是否继电器输出型的PLC不能使用PLSY?




冥昆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年12月18日
发表于:2017-10-21 21:52:07
1楼

沉了,自己顶一下。

超级大白菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 765回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:783
  • 注册:2015年9月29日
发表于:2017-10-21 22:25:07
2楼

肯定不行了  要mt的才行

冥昆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年12月18日
发表于:2017-10-22 12:37:23
3楼


回复内容:

对: 超级大白菜 肯定不行了  要mt的才行 内容的回复!

,原来是这样啊,这么说PLSR和PWM也不能用了