PTOx_RUN子程序(运行包络):这是一个 子程序
输入参数:
■ EN位:子程序的使能位。在“完成”(Done)位发出子程序执行已经完成的信号前,应使 EN 位保持开启。
■ START 参数(BOOL型):包络的执行的启动信号。对于在START参数已开启,且
PTO当前不活动时的每次扫描,此子程序会激活PTO。为了确保仅发送一个命令,一般用上升沿以脉冲方式开启START参数。
■ Abort(终止)命令(BOOL型):命令为 ON 时位控模块停止当前包络,并减速至电机停止。
■ Profile(包络)(BYTE型):输入为此运动包络指定的编号或符号名。
② 输出参数
■ Done(完成)(BOOL型):本子程序执行完成时。输出ON。
■ Error(错误)(BYTE型):输出本子程序执行的结果的错误信息。无错误时输 出0。
■ C_Profile(BYTE型):输出位控模块当前执行的包络。
■ C_Step(BYTE型):输出目前正在执行的包络步骤。
■ C_Pos(DINT型):如果PTO向导的HSC计数器功能已启用,则此参数包含以脉冲
数作为模块的当前位置。否则,当前位置将一直为0。