变频器是否过载? 点击:367 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2017-09-20 11:05:43
楼主

群友咨询:变频器频率调整在50Hz(电机是22KW),变频器面板显示电52A,用钳表实测是65A,
咨询一下大家哪个电流是准确值,电机是否已超电流工作?

 答:52A都已经超电动机额定电流了,过载肯定的了
       22kW电动机额定电流,约44A

       经过询问,得知负载是风机,建议启动前关小出口阀门




niu999888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2010年1月25日
发表于:2017-12-28 17:21:43
1楼

卡表比较准


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师