三菱PLC连接西门子PROFIBUS网络 点击:214 | 回复:2



cf2400616

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2017-09-19 12:17:19
楼主

三菱产品PLC很多系列自己不带PLC通讯功能,特别针对低端FX2N-FX1N甚至FX1S系列 就不配有PROFIBUS通讯扩展模块,只有Q系列支持。有扩展模块,并且原装价格昂贵。5K左右的扩展从站模块。我们介绍的是迅诺科技的一款转换模块,可以将三菱FX系列PLC扩展到PROFIBUS网络中进行和PROFIBUS设备通讯的功能。


用于Profibus现场总线与三菱FX系列PLC设备之间交换数据,采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统。


Ø  通讯口1Profibus dp从站通讯方式,支持连接到PLCDCS、计算机等多种主站;

Ø  通讯口2三菱FX专用协议之格式1

Ø  Profibus dp 通讯速率:9.6Kbps12 Mbps自适应波特率选择;

Ø  三菱专用协议波特率:9.6Kbps

Ø  连接三菱PLC设备数量:1个;

Ø  交换数据:最大(24个输入字)/24个输出字);

Ø  通讯回路相互隔离,隔离电压1KV且均带TVS防雷击、过流自恢复保险保护;

Ø  24VDC输入电源极性保护。


工作电压

DC12-DC30V带电源极性保护

功率消耗

最大1800mW

通讯

1

RS-485

Profibus dp从站 可承受500W/1000us雷击

通讯速率

9600KBps12MBps可选

传送距离

<1200M

(标准Profibus dp 通讯距离)

通讯

2

可选择

RS-485RS-232可选),(可承受500W/1000us雷击)

通讯速率

9.6Kbps

通讯格式

1位起始位、偶校验、8位通讯位数、1位停止位

传送距离

RS-485<1200MRS-232<15M

输入隔离

双通讯回路相互电隔离

适用范围

Profibus与三菱FX系列PLC设备交换数据

外形尺寸

71mm×46mm×63mm

重量

不含包装约0.12Kg

安装方式

标准U型导轨安装